[HPE] Setting the automatic power-on state(자동 전원 켜기 상태 설정)
Date : 2025.11.14 15:24:39
Name : 서버몬 Hits : 703
안녕하세요. 주식회사 서버몬 입니다.
금일은 [HPE] Setting the automatic power-on state(자동 전원 켜기 상태 설정))에 대하여 알아보도록 하겠습니다.
* 해당글에 사용된 장비는 P52560-B21 HPE ProLiant DL380 Gen11 4410Y 2.0GHz 12-core 1P 32GB-R MR408i-o NC 8SFF 800W PS Server 모델 입니다.
Automatic Power-On State(자동 전원 켜 기 기능)이란?
서버가 정전되거나 UPS 전원이 끊겼다가 다시 공급될 때, 서버가자동으로 켜질지,꺼진 상태로 유지될지, 또는전원이 끊기기 전 상태를 복구할지를 결정하는 기능입니다. HPE에서는 이 기능을Automatic Power-On State또는Power Restore Policy라고 부릅니다.
이 기능이 필요한 이유
자동 전원 켜기 기능은 단순한 편의 기능이 아니라, 서버 운영 중 발생할 수 있는전원 장애와 장비 다운타임을 최소화하기 위한 필수 기능입니다.
① 정전 후 서비스 중단을 막기 위해
전력 복구 후 서버가 자동으로 켜지지 않으면 관리자가 현장에 직접 가기 전까지 서비스는 계속 중단됩니다. 자동 전원 켜기 설정은전력 복구 즉시 서비스가 정상화되도록 해줍니다.
② 무인 서버실·원격지 환경에서 필수
IDC나 지점 서버실처럼 사람이 상주하지 않는 공간에서는 현장 출동이 어렵고 장애 복구 시간이 길어집니다. 이 기능을 활성화해두면전원이 돌아오는 즉시 자동 부팅되어 불필요한 다운타임을 없앨 수 있습니다.
③ UPS 배터리 방전·전압 불안정 상황 자동 복구
UPS가 배터리 부족으로 서버를 종료하거나 전압이 불안정해 장비 보호를 위해 서버가 꺼지는 상황이 발생할 수 있습니다. 전원이 정상화되었을 때 자동으로 켜지도록 해야 무인 복구가 가능해집니다.
④ 작업 중 순간 단전 발생 시 자동 복구
전원 멀티탭 교체, PDU 재배치, 랙 이동 등 작업 중 잠깐이라도 전원이 끊기면 서버가 꺼질 수 있습니다. 자동 전원 켜기가 활성화되어 있으면작업 중 단전 상황에서도 자동 부팅되어 운영 중단을 최소화할 수 있습니다.
⑤ Restore Last State로 실험 환경 관리 용이
개발/테스트 서버는 정전 전의 상태를 그대로 복구해야 하는 경우가 있습니다. ‘Restore Last State’는 장비가정전 이전의 전원 상태를 그대로 재현해 환경 통제가 필요한 테스트 서버에 유용합니다.
BIOS에서 설정하는 방법
서버 부팅 시F9키를 눌러 UEFI System Utilities 진입
System Configuration선택
BIOS/Platform Configuration (RBSU)이동
System Options이동
Server Availability이동 ->Automatic Power-On
Always Power On- 정전되기 전 시스템이 꺼져 있었더라도 자동으로 켜진 상태로 복구합니다.
Always Power Off-전원 복구 후 시스템이자동으로 꺼진 상태로 유지됩니다.
Restore Last Power State-전원 장애가 발생하기직전의 상태(켜짐/꺼짐 상태)를 그대로 복구합니다.
설정값을 저장 해줍니다.
ILO에서 설정하는 방법
ILO 웹 콘솔에 접속후 로그인 합니다. (초기 아이디는 administrator이며, 비밀번호는 서버 상단 라벨에 기재되어 있습니다.)